공조냉동기계기사 실기 P.58 질문 있습니다. idptoo123 2020년 05월 14일 16:19 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 "일반적인 냉각에서는 냉각면에서 공기중의 수분이 결로가 되어 수분이 감소됩니다. 그러나 냉각면의 온도가 결로가 발생하는 노점온도 보다 높은 경우에는 냉각은 되지만 공기중의 수분이 결로가 되지 않는 경우가 있습니다." 라고 말씀하셨는데, 결로가 발생하는 노점온도가 무엇인지 구체적으로 알고싶습니다. 또한, 냉각면의 온도가 코일의 온도인지 알고 싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 15일 04:25 교수님 답변드립니다. 1. 습공기 속에는 수분이 포함되어 있습니다. 수분이 더이상 공기속에 포함될 수 없을 정도의 수분이 꽉차있는 공기를 "포화공기" 또는 "포화습공기" 라고 합니다 그리고 공기에 수분이 꽉차는 수분의 량이 온도가 내려갈 수록 적어 집니다. 그러니까 온도가 높은 공기가 냉각되면 어떤 온도에 이르면 수분이 꽉차서 더이상 수분을 함유 할수 없게 됩니다. 이때의 온도를 노점온도(결로(노)가 발생하는 온도) 입니다. 2. 냉각면의 온도는 일반적으로 코일의 온도 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 습공기 속에는 수분이 포함되어 있습니다.
수분이 더이상 공기속에 포함될 수 없을 정도의 수분이 꽉차있는 공기를 "포화공기" 또는 "포화습공기" 라고 합니다
그리고 공기에 수분이 꽉차는 수분의 량이 온도가 내려갈 수록 적어 집니다.
그러니까 온도가 높은 공기가 냉각되면 어떤 온도에 이르면 수분이 꽉차서 더이상 수분을 함유 할수 없게
됩니다. 이때의 온도를 노점온도(결로(노)가 발생하는 온도) 입니다.
2. 냉각면의 온도는 일반적으로 코일의 온도 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.