2018.04.15 2번

이 문제에서 벽체를 통한 부하를 계산하는데

천장과 바닥도 벽체를 통한 부하로 계산해야하는거 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    정확한 답을 구하려면 무엇을 물어보는지를 정확하게 파악해야 하는 것입니다.

    문제의 조건 2 를 보시면 상.하층 난방실으 실내온도 :25℃로 나와있습니다.

    즉 부하를 계산하는 실과 온도가 같기 때문에 열교환이 없는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기