2004년 4월 문제7번 dlftjr6 업데이트 시간 2020년 05월 17일 03:30 공유 안녕하세요 1. 펌프의 양정을 구할때 순환펌프의 속도의 수두는 무시한다고 하셨는데 그럼 여유를 준다는 생각으로 속도수두를 고려하여 가산을 하면 시험문제에서는 오답이되는것인가요? 2. 순환펌프 이외에 냉각탑 등 토출측 동압의 속도 수두는 고려하면 되는것인가요? 항상 답변해주셔서 감사합니다! 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 17일 05:59 교수님 답변드립니다. 공기조화 문제에서 속도수두를 감안하는 경우는 거의 없습니다. 특히 순한계통에는 실양정이 없기 때문에 마찰손실이 정양정이 됩니다. 냉각탑의 경우는 실양정이 있습니다. 그러나 이 때에도 일반적으로 속도수두는 포함시키지 않습니다. 다만 노즐에서의 압력이 주어지는 경우가 있는데 이때는 노즐의 압력을 포함시켜야 됩니다. 그리고 일반적으로 안전율로 여유율을 최종값에 10%정도를 더해줍니다. 참고 : 신판공기조화 핸드북(위용호 역) 176p " 6.배관설비 6.5 기기.수조의 설계법 (1) 순환펌프 예제) 냉각수퍼프의 양정을 구하라" 감사합니다. 강사 임재기 0 dlftjr6 2020년 05월 17일 07:26 2018년 4월 15일 문제 9번에는 유속 2m/s가 주어졌기 때문에 포함 되어야된다고 하셨고 2004년 4월 25일 문제 7번은 냉수속도 2m/s가 주어졌지만 무시한다고 하셨는데 두 문제의 속도를 한쪽은 고려하고 한쪽은 무시하는 기준을 문제의 어느 부분을 보고 알수 있는지 궁금합니다 0 imjaeki 2020년 05월 18일 01:15 교수님 답변드립니다. 2019년도 문제에 대하여 참고에 설명드렸습니다. 이 문제는 공기조화 문제라기 보다는 일반 펌프의 양정에 관하여 이해하고 있는지를 묻는 유체역학적인 문제라고 보이기 때문에 속도수두를 포함시킨다고 참고애 설명드렸습니다. 참고를 다시 확이해 보시기 바랍니다. 2004년 문제는 완전히 순환계통의 순환펌프 문제이므로 펌프 양정은 오직 마찰손실수두로만 이루어집니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
공기조화 문제에서 속도수두를 감안하는 경우는 거의 없습니다.
특히 순한계통에는 실양정이 없기 때문에 마찰손실이 정양정이 됩니다.
냉각탑의 경우는 실양정이 있습니다. 그러나 이 때에도 일반적으로 속도수두는 포함시키지 않습니다.
다만 노즐에서의 압력이 주어지는 경우가 있는데 이때는 노즐의 압력을 포함시켜야 됩니다.
그리고 일반적으로 안전율로 여유율을 최종값에 10%정도를 더해줍니다.
참고 : 신판공기조화 핸드북(위용호 역) 176p " 6.배관설비 6.5 기기.수조의 설계법 (1) 순환펌프
예제) 냉각수퍼프의 양정을 구하라"
감사합니다.
강사 임재기
2018년 4월 15일 문제 9번에는 유속 2m/s가 주어졌기 때문에 포함 되어야된다고 하셨고
2004년 4월 25일 문제 7번은 냉수속도 2m/s가 주어졌지만 무시한다고 하셨는데
두 문제의 속도를 한쪽은 고려하고 한쪽은 무시하는 기준을 문제의 어느 부분을 보고 알수 있는지 궁금합니다
답변드립니다.
2019년도 문제에 대하여 참고에 설명드렸습니다.
이 문제는 공기조화 문제라기 보다는 일반 펌프의 양정에 관하여 이해하고 있는지를 묻는
유체역학적인 문제라고 보이기 때문에 속도수두를 포함시킨다고 참고애 설명드렸습니다.
참고를 다시 확이해 보시기 바랍니다.
2004년 문제는 완전히 순환계통의 순환펌프 문제이므로 펌프 양정은 오직 마찰손실수두로만
이루어집니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.