15년 2회차 3번

100m당 허용압력손실 구할때 허용압력손실/직관길이+상당길이×100 으로 구했는데 마지막에 곱하기 100을 한이유가멀까요? 위처럼 하면 단위도 맞지않는거같습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    100m길이에 대한 허용압력손실을 구하려고 한 것입니다.

    허용압력손실 / (직관길이+상당길이) 는 배관 1m당 허용압력손실 값입니다.

    따라서 100m당 허용압력손실을 구하려면  허용압력손실 / (직관길이+상당길이)  ×100 이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기