2011년 1회차 9번 질문있습니다!
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 교수님
교수님 안녕하세요! 2011년 1회차 9번문제에서
SHF 기준을 28도 상대습도 50% 에서 기준을 해서 구하라고 질문에있는데
오른쪽 SHF 가 없어서 28도 상대습도50% 기준으로 하여 왼쪽 위에 있는 SHF 값을 구하여 쫙 줄을 그린 다음에 A실 상대습도가 46%가 나와야하는데, 41%정도로 나와서 값이 너무 크게나오는데
선도 오른쪽에 SHF 가 있을때 기준으로 해야하나요??
왼쪽 SHF 가 있는 선도로 기준으로 하고 그리니깐 46%로 나오는데... 제가 잘못한건가요 교수님?
0
댓글
교수님 죄송합니다 2011년이 아니구 2012년 입니다!
답변드립니다.
shf 기준선이 28도 상대습도50% 를 기준으로 그려진 공기선도가 있습니다.
이 문제의경우 28도 상대습도50% 를 기준으로 그려진 공기선도가 주어진 것입니다.
게시판에 올려놓은 공기선도 중에 26도 상대습도50% 를 기준으로 그려진 공기선도가 있습니다.
참고 하시기 바랍니다. 아직 28도 상대습도50% 를 기준으로 그려진 공기선도를 구입하지 못해서
올리지 못했습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.