2018 1회 문제15번(2) sunon1025 업데이트 시간 2020년 05월 19일 09:57 공유 Ga= (2 × 3320) ÷ (136.3-108.8). 그래서 Ga= 241.454kg/h. 상태 1은 상태6과 상태 8, 즉 Ga.h6 와 Gb.h8의 혼합상태이므로, (Ga+Gb)× h1=Ga×h6+ Gb×h8 . Gb(h1-h8)=Ga(h6-h1). Gb=995.98kg/h 이렇게 나옵니다. . 기존의 책 답안에서 .Gb 는 567.521kg/h 가 나와야합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 20일 08:14 (편집된 시간 2020년 05월 20일 08:17) 교수님 답변드립니다. 질문하신 식은 맞는 식입니다. R-502몰리엘선도를 직접 확인해본 결과 엔탈피 값도 맞습니다. 다만 문제에서 주어진 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT 의 혼합 엔탈피 h1 값이 잘못 되었거나 , 최초의 문제는 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT 가 아니었는데 문제를 변형하여 출제하면서 냉동부하는 바꿔놓았는데 h1 값은 고치지 않고 출제하였을 수 있습니다. 그와 유사한 변형출제 사례가 혼합온도 구하는 문제에도 있습니다. 이런 경우 냉매량은 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT로 구하는 것이 맞습니다. 왜냐하면 h1 값이 없어도 전체 냉매 순환량을 구할 수 있기 때문이며, 문제에서 특별하게 A증발기와 B증발기의 냉동부하값이 2RT와 4RT로 주어졌기 때문에 주어진 값으로 냉매량을 구하는 것이 좋습니다. 다만 h1 을 이용하여 질문하신 식으로 냉매량을 구했는데 채점에서 오답처리되었을 경우 항의할 수는 있습니다. 정리합니다. 문제에서 특별하게 A증발기와 B증발기의 냉동부하값이 2RT와 4RT로 주어졌으므로 주어진 값으로 냉매량을 구하는 것이 좋습니다 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 식은 맞는 식입니다.
R-502몰리엘선도를 직접 확인해본 결과 엔탈피 값도 맞습니다.
다만 문제에서 주어진 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT 의 혼합 엔탈피 h1 값이
잘못 되었거나 , 최초의 문제는 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT 가 아니었는데
문제를 변형하여 출제하면서 냉동부하는 바꿔놓았는데 h1 값은 고치지 않고 출제하였을 수 있습니다.
그와 유사한 변형출제 사례가 혼합온도 구하는 문제에도 있습니다.
이런 경우 냉매량은 A증발기와 B증발기의 냉동부하값 2RT와 4RT로 구하는 것이 맞습니다.
왜냐하면 h1 값이 없어도 전체 냉매 순환량을 구할 수 있기 때문이며,
문제에서 특별하게 A증발기와 B증발기의 냉동부하값이 2RT와 4RT로 주어졌기 때문에 주어진 값으로
냉매량을 구하는 것이 좋습니다.
다만 h1 을 이용하여 질문하신 식으로 냉매량을 구했는데 채점에서 오답처리되었을 경우 항의할 수는
있습니다.
정리합니다.
문제에서 특별하게 A증발기와 B증발기의 냉동부하값이 2RT와 4RT로 주어졌으므로 주어진 값으로
냉매량을 구하는 것이 좋습니다
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.