17년 3회 9번문제에 대해서 질문있습니다!

 임재기 교수님,

안녕하세요. 교수님 강의 항상 들으며 열심히 공부하고 있습니다 감사합니다.

17년 3회 문제 9번 건물 사무실의 난방부하를 구하는 문제에서

(2) 난방부하를 계산하시오. ⑤ 내벽을 구할때 북측에 복도 사이의 내벽 부하만 구하였는데, 동측의 인접실과의 내벽 난방부하는 사무실의 내벽부하에 포함되지 않는 건가요?

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

-1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    부족한 저의 강의를 들어주셔서 감사합니다.

    문제의 그림을 자세히 보시면 오른쪽 인접실이 (난방조건 동일) 이라고 되어있습니다.

    난방 온도 습도 조건이 동일 하므로 열전달이 없는 것입니다.

    감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

    강상 임재기

    0
  • 이해됐습니다! 감사합니다!!

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기