17년 3회 9번문제에 대해서 질문있습니다! w8167 2020년 05월 20일 02:31 공유 임재기 교수님, 안녕하세요. 교수님 강의 항상 들으며 열심히 공부하고 있습니다 감사합니다. 17년 3회 문제 9번 건물 사무실의 난방부하를 구하는 문제에서 (2) 난방부하를 계산하시오. ⑤ 내벽을 구할때 북측에 복도 사이의 내벽 부하만 구하였는데, 동측의 인접실과의 내벽 난방부하는 사무실의 내벽부하에 포함되지 않는 건가요? 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 교수님 -1 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 20일 09:15 교수님 답변드립니다. 부족한 저의 강의를 들어주셔서 감사합니다. 문제의 그림을 자세히 보시면 오른쪽 인접실이 (난방조건 동일) 이라고 되어있습니다. 난방 온도 습도 조건이 동일 하므로 열전달이 없는 것입니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다. 강상 임재기 0 w8167 2020년 05월 20일 13:37 이해됐습니다! 감사합니다!! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
부족한 저의 강의를 들어주셔서 감사합니다.
문제의 그림을 자세히 보시면 오른쪽 인접실이 (난방조건 동일) 이라고 되어있습니다.
난방 온도 습도 조건이 동일 하므로 열전달이 없는 것입니다.
감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.
강상 임재기
이해됐습니다! 감사합니다!!