공조냉동기계기사 실기 P.727 질문 있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

문제9) 전양정을 구할때 배관마찰 손실수두가 0.3mAq/100m인데 여기서 30m 곱하면, 단위가 압력단위가 되고, 그러면 전양정의 단위 m랑 안 맞지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    배관마찰 손실수두가 0.3mAq/100m = 0.003mAq/m 와 같은 것입니다.

    즉 배관 1m에 대한 손실수두는  0.003mAq 라는 의미입니다.

    따라서 배관길이 (25+5)m 에 대한 총 손실수두 = 0.003mAq/m  x (25+5)m = 0.09mAq 입니다.

    여기서 Aq = Aqua(그리스어  물을 뜻합니다.)  따라서 0.09mAq 는 물의 높이 즉, 수두가 0.9m 입니다.

    혹시 1mmAq = 1kgf/m2  을 생각하셔서 질문하신 것인 가요?

    이것은 1mmAq 를 압력단위로 환산하면 1kgf/m2  가 되기때문에 

    일반적으로 1mmAq 를 바로  1kgf/m2  라고 쓰는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 