2012년 4월 22일 문제 7번, 8번 질문있습니다. lmj2859 업데이트 시간 2020년 05월 21일 14:41 공유 문제8번 전열면적 구할 때 공기의 풍량 주어졌고 통과 공기 풍속 주어졌으니 전열면적=풍량[kg/h]/(비중량*풍속)로 전면적 구하면 안되나요? 문제7번 2대 사용하니까 코일의 유효길이도 2배여야 하지 않나요? 유효길이가 냉수코일 한열당 길이 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 05월 22일 01:12 교수님 답변드립니다. 1. 전열면적은 전면면적(정면면적)이 아닙니다. 공기가 통과하면서 접촉하는 냉각기의 전체 표면적이 전열면적입니다. 2. 코일의 유효길이는 1대의 유효길이를 의미하며 질문하신대로 한 열의 길이입니다. 그러므로 문제의 그림에서 1400mm 가 유효길이 입니다. 일반적으로 코일이 2대인 경우 풀이의 그림 같은 코일을 위,아래로 배치합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 전열면적은 전면면적(정면면적)이 아닙니다.
공기가 통과하면서 접촉하는 냉각기의 전체 표면적이 전열면적입니다.
2. 코일의 유효길이는 1대의 유효길이를 의미하며 질문하신대로 한 열의 길이입니다.
그러므로 문제의 그림에서 1400mm 가 유효길이 입니다.
일반적으로 코일이 2대인 경우 풀이의 그림 같은 코일을 위,아래로 배치합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.