  • 답변드립니다.

    이문제는 신편공기조화(위용호 역) 236~237p 예제3 번과 같은 문제 입니다.

    풀이도 교재의 풀이와 같습니다.

    풍속에 대하여  문제에서 특별한 언급이 없으므로 덕트 단면을 풍량 비율로 나누었기 때문에

    v1=v2=v3 가 되는 것입니다.

    추가로  x값에 대하여도 설명 드리겠습니다.

    x 값이 1.09이므로 표의 1.0 을 적용하거나 1.25를 적용 하기에는 차이가 많이 나기 때문에

    좀더 정확한 마찰손실 값을 구하기 위해 직선보간법으로 마찰계수를 구한 것입니다.

    여유를 생각해서 1.25를 적용해도 문제가 되지는 않을 것입니다.

    다만 송풍기 선정할 때 정압을 그만큼 큰 송풍기를 선정하게 되는 것이 됩니다.

    또한 x 값이 1.01 정도 나왔다면 표의 1.0 값을 적용해도 큰 차이가 없을 것인데  1.09로 차이가 커서

    직선보간 법을 적요한 것입니다.

    직선보간법으로 마찰계수를 구한 것은 좀더 정확한 마찰손실을 구하기 위한 것입니다.

    따라서 채점관이 틀렸다고 할 수 없습니다.

    오히려 표의 1.0 값을 적용하거나 1.25 값을 적용하면 감점을 받을 수도 있습니다.

    감사합니다.