SI 단위계, 공조단위계에서 현열부하 구하는법

 

 

  • 과정명: 공조

  • 강사명:  임재기 

 

1. SI 단위로 바뀌어서 또 따로 공부하고있는데요 

SI 단위계에선 밀도 X 풍량 X 비열 X 온도 

인데

이패스 책에 나와있는 공조계로 보면

 

비중량 X 풍량 X 비열 X 온도로 되어있네요. 

 

비중량과 밀도는 엄연히 다른데 왜 이렇게 되는지 궁금합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    구체적으로 질문주시면 더 정확하게 답변드릴 수 있습니다.

    필기 인지 실기 인지 그리고  어느 페이지 몇번 문제 질문인지 올려주시면 감사하겠습니다.

    우선 답변드립니다.

    필기교재 17p    실기교재11p 에 밀도와 비중량의 단위에 대하여 설명이 되어있습니다.

    참고 바랍니다.

    밀도 = 질량 / m3    이고   비중량 = 중량 / m3   입니다.

    지구애서는  질량 1kg  = 중량 1kgf  입니다.

    즉, 지구에서 물의 밀도 = 1000kg/m3     물의 비중량 = 1000kgf /m3  입니다.

    따라서 밀도를 사용할 때와 비중량의 단위를 사용할 때 같은 1000인 것입니다.

    그러나 개념은 다른 것이 맞습니다.  밀도는 질량 이고, 비중량은 중량 입니다.

    만약에 SI 단위에서 물의 밀도와  비중량을 표현하라고 한다면

    물의 밀도 =  1000kg/m3     물의 비중량 = 9800 N /m3  입니다.

    즉, 1kgf = 9.8 N  입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     