공조냉동 실기 2001.7.15 4번문제 tlzkdl12 2020년 06월 12일 09:31 공유 4번문제에서 펌프의 전양정 구할때 B-G-D구간의 손실수두 값을 고려하지 않는 이유가 무엇인가요 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 06월 12일 23:43 (편집된 시간 2020년 06월 12일 23:44) 교수님 답변드립니다. 배관이나 덕트의 마찰손실 저항을 구할 때 병렬연결인 경우에는 손실저항이 큰 경로 하나만 적용합니다. (교재 풀이에도 마찰손실 수두가 큰 경로의 손실수두를 적용한다고 설명되어 있음) B-C-D구간과 B-G-D구간은 병렬연결 입니다. 따라서 손실수두가 큰 경로 하나만 적용해야 합니다. B-C-D구간의 손실수두 값이 B-G-D구간의 손실수두 값 보다 크기 때문에 B-G-D구간의 손실수두 값은 적용하지 않는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
배관이나 덕트의 마찰손실 저항을 구할 때 병렬연결인 경우에는 손실저항이 큰 경로 하나만 적용합니다.
(교재 풀이에도 마찰손실 수두가 큰 경로의 손실수두를 적용한다고 설명되어 있음)
B-C-D구간과 B-G-D구간은 병렬연결 입니다. 따라서 손실수두가 큰 경로 하나만 적용해야 합니다.
B-C-D구간의 손실수두 값이 B-G-D구간의 손실수두 값 보다 크기 때문에 B-G-D구간의 손실수두 값은
적용하지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.