펌프 전양정 질문 tlzkdl12 2020년 06월 17일 06:07 공유 펌프에서 전양정= 실양정+배관마찰손실수두+토출측속도수두 이렇게 알고있는데 문제를 풀다보면 실양정을 무시하고 배관마찰손실로만 구하는경우도 있는거 같은데 왜 그렇게 구하는 건가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 06월 17일 09:34 교수님 안녕하십니까? 정확한 답변을 위해 어떤 문제인지 올려주시면 확인하여 성실히 답변드리겠습니다. 우선 답변드리면, 순환배관의 경우는 펌프의 양정을 배관마찰손실로만 구합니다. 배관이 폐회로이기 때문에 실양정이 없으며, 공기조화에서는 유속이 작기 때문에 속도수두를 무시합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
정확한 답변을 위해 어떤 문제인지 올려주시면 확인하여 성실히 답변드리겠습니다.
우선 답변드리면, 순환배관의 경우는 펌프의 양정을 배관마찰손실로만 구합니다.
배관이 폐회로이기 때문에 실양정이 없으며, 공기조화에서는 유속이 작기 때문에
속도수두를 무시합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.