소요동력계산

 

 

  • 과정명: 공조실기중

  • 강사명: 임재기 선생님  안녕하세요 ?  궁금한점 질문드립니다. 송풍기 소요동력계산시               1kw = 102kgf m / s   1mmAq = 1 kgf / m^2 으로 계산하는데 문제풀때 102 kg m / s   1kg/m^2 으로 ( kgf 대신 kg으로 ) 답안지에 풀어도되나요 ?   그리고 저는 동력구할시  유량이  m^3 / min 이고 양정이 m  일때 분모를 6,12로 놓고 계산하는데 문제풀때 이식으로 풀어도 가능한가요 ?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 지구에서는 질량 1kg 이  중량 1kgf 입니다.

    따라서 일반적으로  중량 1kgf를 1kg 이라고 혼용하여 쓰고 있습니다.

    예를 들어 1mmAq = 1 kgf / m^2 이 정확한 표현인데 1mmAq = 1 kg / m^2 로 쓰기도 한다는 것입니다.

    질문자 께서 가지고 계신 여러책을 보시면 많은 책에서 혼용하여 쓰고 있는 것을 보실 수 있을 것입니다.

    따라서 제가 체점관은 아니지만 저의 의견은 답안지에 1kg/m^2 으로 ( kgf 대신 kg으로 ) 답안지에 풀어도

    된다고 봅니다.

    다만  문제의 조건에서 "몇 kgf / m^2 인가?"  라고 단위가 주어지면서 질문을 했다면  kgf / m^2로 쓰시는

    것이 좋습니다.

    2. 동력(kW)구할시  유량이  m^3 / min 이고 양정이 m  일때 분모를 6120 으로 놓고 계산해도 됩니다.

     1kW = 6120 kgf. m / min   이기 때문에 가능합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기