2017년 2회 1문제
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
환기풍량 6500m3/h 일때 참고란에 A, B 실의 환기혼합온도식이 t(ab) = 4000*27.43+2500*26.78/6500 이라고 되어있는데 26.78온도는 이미 ab 혼합온도이지 않나요 b실의 온도를 넣어야하니 25.69 를 넣어야한다고 생각됩니다
즉, t(ab) = 4000*27.43+2500*25.69 = 26.76 이렇게나와서
아래 공기냉각기 (tc) = 1500*33+6500*26.76/8000 =27.93 이렇게 하는것이 아닌가요?
0
댓글
답변드립니다.
교재가 오타 입니다.
질문하신 내용이 맞습니다.
교재의 오타에 대해 사과드립니다.
오타를 알려주셔서 감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.