2017년 2회 1문제

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

환기풍량  6500m3/h 일때 참고란에 A, B 실의 환기혼합온도식이  t(ab) = 4000*27.43+2500*26.78/6500 이라고 되어있는데 26.78온도는 이미 ab 혼합온도이지 않나요 b실의 온도를 넣어야하니 25.69 를 넣어야한다고 생각됩니다

즉,  t(ab) = 4000*27.43+2500*25.69 = 26.76 이렇게나와서

아래 공기냉각기 (tc) = 1500*33+6500*26.76/8000 =27.93 이렇게 하는것이 아닌가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재가 오타 입니다.

    질문하신 내용이 맞습니다.

    교재의 오타에 대해 사과드립니다.

    오타를 알려주셔서 감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기