공조냉동기계기사 실기 p820 문제5번 풀이

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기

문제에서 h1이 kJ/kg의 단위인데 h5를 구하는 풀이 과정에서 계산 이후  kcal/kg이 되고 현열변화를 온도차로 나타낼때 0.3이였던 값이 1.3으로 변하였습니다. 

그리고

(2)의 풀이에서 엔탈피들의 값들이 100근처의 값들로 나오는지 이해가 되지않아 질문드립니다.

책 사진 첨부드립니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    먼저 교재의 오타를  사과드립니다.

    게시판---> 자료실---> 2020년도 공조실기 정오표   에 오타 정정내용이 있습니다.

    우선 말씀드리면  0.3은 1.3의 오타이며, 엔탈피 값도 문제의 조건에 주어진 엔탈피 값이 맞습니다.

    그리고 이 문제는  2011년5월1일  4번 문제와 동일한 문제 인데  단위만 si 단위로

    바뀌어 출제된 것입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 네 감사합니다. 정오표 확인하도록 하겠습니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기