2017년 2회 5번문제 rkel8 2020년 06월 24일 09:45 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 5번문제에 (2) 냉동능력구할시 단위가 G* qe 인데 qe 단위가 무엇인지(엔탈피 차이니까 엔탈피 단위 1. kcal/kg 인지 kj/kg) 인지 단위표시가 안되잇는데 200,000kj/h 도 답이 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 06월 24일 14:19 교수님 답변드립니다. 문제에서 몰리엘 선도의 엔탈피 값 단위가 표시되지 않은 것은 문제를 복원과정에서 kcal/kg 의 표기가 누락된 것으로 판단됩니다. 질문하신 것처럼 만약에 몰리엘 선도의 엔탈피 값이 kJ/kg 으로 주어진다면 답의 단위도 kJ/h로 계산하시면 됩니다. 확실한 것은 몰리엘 선도에서 엔탈피 값이 주어지면 단위도 같이 주어 집니다. 그 단위에 맞춰 답을 쓰시면 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서 몰리엘 선도의 엔탈피 값 단위가 표시되지 않은 것은 문제를 복원과정에서
kcal/kg 의 표기가 누락된 것으로 판단됩니다.
질문하신 것처럼 만약에 몰리엘 선도의 엔탈피 값이 kJ/kg 으로 주어진다면
답의 단위도 kJ/h로 계산하시면 됩니다.
확실한 것은 몰리엘 선도에서 엔탈피 값이 주어지면 단위도 같이 주어 집니다.
그 단위에 맞춰 답을 쓰시면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.