공조냉동 실기 2017년 2회차 1번문제 질문있습니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
2017년 2회차 1번문제 (5번)에서 공기 냉각기 냉각열량(qcc)를 구할떄
풀이에서는 혼합SHF를 구하여 습공기선도에서 엔탈피 값을 찾아 엔탈피차로 냉각열량 = 40320 kcal/h 을 구했는데
(4)번에서 공기 냉각기 입구 건구온도 27.95도를 구했고 냉각기 출구 온도 16도가 주어져있어서
온도차 r * Q * cp * dT 로 구하면 1.2 * 8000 * 0.24 * (27.95-16) = 27532.8 kcal/h 로 구할수 있는지 질문드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
공기냉각기의 냉각열량은 전열량(현열량+잠열량) 입니다.
따라서 엔탈피 차로 구해야 합니다.
질문하신 것처럼 온도차로 구하면 공기냉각기의 현열량이 되기 때문에
공기냉각기의 전체 열량이 안되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.