공조냉동기계기사 실기 질문

2017년도 6월 25일 문제3-5번 외기부하를 구할때 q=G×dh 라고 계산했는데 엔탈피로 계산하지 않고 앞서 3-2번 실내풍량을 계산할 때 썻던 q=rQ×Cp×dt로 계산하면 안되는건가요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 외기부하는 현열량과 잠열량이 있습니다.

    따라서  q=rQ×Cp×dt로 구하면 현열량만 계산되는 것이므로 틀린 것입니다.

    전열량은  q=G×dh 로 구해야 합니다.

    2. 실내풍량을 계산할 때 사용한 q=rQ×Cp×dt에서  q는 실내 현열량(현열부하) 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기