공조냉동기계기사 실기 질문 fofofo81 2020년 06월 26일 08:17 공유 2017년도 6월 25일 문제3-5번 외기부하를 구할때 q=G×dh 라고 계산했는데 엔탈피로 계산하지 않고 앞서 3-2번 실내풍량을 계산할 때 썻던 q=rQ×Cp×dt로 계산하면 안되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 06월 27일 03:05 교수님 답변드립니다. 1. 외기부하는 현열량과 잠열량이 있습니다. 따라서 q=rQ×Cp×dt로 구하면 현열량만 계산되는 것이므로 틀린 것입니다. 전열량은 q=G×dh 로 구해야 합니다. 2. 실내풍량을 계산할 때 사용한 q=rQ×Cp×dt에서 q는 실내 현열량(현열부하) 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 외기부하는 현열량과 잠열량이 있습니다.
따라서 q=rQ×Cp×dt로 구하면 현열량만 계산되는 것이므로 틀린 것입니다.
전열량은 q=G×dh 로 구해야 합니다.
2. 실내풍량을 계산할 때 사용한 q=rQ×Cp×dt에서 q는 실내 현열량(현열부하) 입니다.
감사합니다.
강사 임재기