19년 6월 29일 문제 10 질문
-
과정명: 공조냉동 실기 단과과정
-
강사명: 임재기 강사님
문제 10의 (2)에서 실내 냉방부하의 최대 발생시각을 정할때, 12시,14시,16시 실내 냉방부하 값에 실내에서의 부하값(인체현열, 잠열)은 포함하지 않는건가요??
만약 포함하게 된다면 최대발생일때 현열비(SHF)값이
SHF = 현열/전열 = (9703.2-1272)/9703.2 (교재) = 0.87 -> 왜 현열에서 잠열을 빼는지??..
SHF = 현열/전열 = (9703.2+1176[인체현열])/(9703.2+1176[인체현열]+1272[인체잠열])= 0.895
아래처럼 계산해야하지 않나요??
0
댓글
답변 드립니다.
교재의 풀이를 보시면 실내 냉방부하 값에 실내에서의 부하값(인체현열, 잠열)은 포함되어 있습니다.
4848kcal/h = 인체현열+인체잠열+조명부하 입니다.
9703.2는 (인체현열, 잠열)이 포함된 전열량 이며, (9703.2-1272)는 현열량 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
제가 잘못봤네요 ㅠ 답변 감사합니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.