19년 6월 29일 문제 10 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동 실기 단과과정

  • 강사명: 임재기 강사님

 

 

문제 10의 (2)에서 실내 냉방부하의 최대 발생시각을 정할때, 12시,14시,16시 실내 냉방부하 값에 실내에서의 부하값(인체현열, 잠열)은 포함하지 않는건가요??

만약 포함하게 된다면 최대발생일때 현열비(SHF)값이

SHF = 현열/전열 = (9703.2-1272)/9703.2 (교재) = 0.87 -> 왜 현열에서 잠열을 빼는지??..

SHF = 현열/전열 = (9703.2+1176[인체현열])/(9703.2+1176[인체현열]+1272[인체잠열])= 0.895

아래처럼 계산해야하지 않나요??

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    교재의 풀이를 보시면 실내 냉방부하 값에 실내에서의 부하값(인체현열, 잠열)은 포함되어 있습니다.

    4848kcal/h = 인체현열+인체잠열+조명부하   입니다.

    9703.2는 (인체현열, 잠열)이 포함된 전열량 이며, (9703.2-1272)는 현열량 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 제가 잘못봤네요 ㅠ 답변 감사합니다!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기