공조냉동기계기사 실기 2017년 4월16일 시행 10번 문항 입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

Qc=G*C*dT 에서

G 부분에 1000 을 곱한 이유가 무엇인가요?

0.3m^3/min 에서 60은 분에서 시간으로 가기 위한 값인데 1000 은 어디에서 나왔는지 궁금합니다.

다른 문제들에서는 냉각수 순환량은 m3/hr 로 봐서 L 혹은 kg 으로 변환하기 위한 1000 도 아닌것 같아서 질의 드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    G = r Q 이므로  1000 X 0.3  인데 교재에 0,3 X 1000 으로 되어있어서 혼동되신 것 같습니다.

    또는 0.3m3/min 의 물은 0.3 톤 이므로  0.3 x 1000 kg 이라고 이해하셔도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기