공조냉동기계기사 실기 2017년 4월16일 시행 10번 문항 입니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
Qc=G*C*dT 에서
G 부분에 1000 을 곱한 이유가 무엇인가요?
0.3m^3/min 에서 60은 분에서 시간으로 가기 위한 값인데 1000 은 어디에서 나왔는지 궁금합니다.
다른 문제들에서는 냉각수 순환량은 m3/hr 로 봐서 L 혹은 kg 으로 변환하기 위한 1000 도 아닌것 같아서 질의 드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
G = r Q 이므로 1000 X 0.3 인데 교재에 0,3 X 1000 으로 되어있어서 혼동되신 것 같습니다.
또는 0.3m3/min 의 물은 0.3 톤 이므로 0.3 x 1000 kg 이라고 이해하셔도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기