2018년도 2회차 14문항

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

2018년도 2회차 14문항에서 소문제 (2) 압력강하와 관련하여 "11.36과 같거나 바로 아래로 작은 값 10에서 ~"라는 해설이 있는데 이 부분이 잘 와닿지가 않습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    순환펌프가 감당 할 수 있는 압력강하가 11.36인데 배관의 압력강하가 그보다 크면 순환펌프가

    물을 보내줄 수 없겠지요. 따라서 배관의 압력강하는 그보다 작아야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기