2006 9 17 문제3번 질문있습니다 tlzkdl12 2020년 07월 04일 04:29 공유 펌프의 양정 구할때 에어벤트 수압까지 포함해서 구해야되는거 아닌가요? 에어벤트압력을 뺀 이유가 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 04일 05:06 (편집된 시간 2020년 07월 04일 05:07) 교수님 답변드립니다. 에어밴트의 압력 과 팽창탱크 높이의 압력은 순환펌프의 양정에 포함되지 않습니다. 에어밴트의 압력과 팽창탱크 높이의 압력은 순환배관 전체에 항상 걸려있는 압력입니다. 따라서 이 압력은 순환배관의 기본 압력입니다. 이 압력은 일반배관에서의 대기압력과 같은 의미인 것입니다. 예를 들어 어떤 순환배관에 최초로 압력을 10kgf/cm2을 걸어 놓았다고 생각하면 됩니다. 이 순환배관에서 물을 순환시키는데 2kgf/cm2의 압력이 필요하다고 하면 순환펌프의 양정은 2kgf/cm2의 압력을 낼 수 있는 양정이면 되는 것입니다. 12kgf/cm2의 압력이 아닌 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
에어밴트의 압력 과 팽창탱크 높이의 압력은 순환펌프의 양정에 포함되지 않습니다.
에어밴트의 압력과 팽창탱크 높이의 압력은 순환배관 전체에 항상 걸려있는 압력입니다.
따라서 이 압력은 순환배관의 기본 압력입니다. 이 압력은 일반배관에서의 대기압력과 같은 의미인
것입니다.
예를 들어 어떤 순환배관에 최초로 압력을 10kgf/cm2을 걸어 놓았다고 생각하면 됩니다.
이 순환배관에서 물을 순환시키는데 2kgf/cm2의 압력이 필요하다고 하면 순환펌프의 양정은
2kgf/cm2의 압력을 낼 수 있는 양정이면 되는 것입니다. 12kgf/cm2의 압력이 아닌 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.