2006 9 17 문제3번 질문있습니다

 펌프의 양정 구할때 에어벤트 수압까지 포함해서 구해야되는거 아닌가요?

에어벤트압력을 뺀 이유가 궁금합니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    에어밴트의 압력 과 팽창탱크 높이의 압력은 순환펌프의 양정에 포함되지 않습니다. 

    에어밴트의 압력과 팽창탱크 높이의 압력은 순환배관 전체에 항상 걸려있는  압력입니다.

    따라서 이 압력은 순환배관의 기본 압력입니다.  이 압력은  일반배관에서의 대기압력과 같은 의미인

    것입니다.

    예를 들어 어떤 순환배관에 최초로 압력을 10kgf/cm2을 걸어 놓았다고 생각하면 됩니다.

    이 순환배관에서 물을 순환시키는데  2kgf/cm2의 압력이 필요하다고 하면  순환펌프의 양정은

    2kgf/cm2의 압력을 낼 수 있는 양정이면 되는 것입니다.  12kgf/cm2의 압력이 아닌 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?