2013년 7월 2번문제

저번에 질문햇을때 미지수가 2개라 냉방능력 100000kcal/h를 사용해야만하는건 (2) 냉각코일 출구엔탈피를 말씀해주신것 같습니다 저는 (3)번을 여쭈어 봣습니다 3번 냉각수 출구수온은 이미 2번에서 8.91출구의 엔탈피까지 구햇으니 100000kcal/h를 사용하지 않고 Gh=Lct를이용하여 1.2 * 14400*(14.7-8.91)=333*60*1*(tw2-7 )이므로 미지수가 2개가 아니지 않다고 생각합니다 미지수 2개라는말은 위에서 말햇듯이 2번 항목에서를 설명해주신것 같습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    최초의 질문이 (2)번의 식과  (3)번의 식이 같은 것인지 를 질문한 것으로 알고 답변드린 것이며,

    (2)번에서 h4를 구하시기 전에  (2)번식 =  (3)번식 이라고 놓으면 미지수가 2개라는 의미였습니다.

    말씀하신대로 (3)번식에 (2)번에서 구한 8.91을 대입하시면 문제를 풀수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0