2004년 4월 6번 문제입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

(3)-2번에서 만약 문의 열통과율이 다르고, 출입문 손실열량을 구하라는 다른 문항이 없다고 하면

 문을 제외한 내벽의 손실열량만 계산하나요? 아니면 이 경우에도 둘다 계산해서 더해야 하나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 참고에 설명드렸듯이  이 경우에도 둘다 계산 해야합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기