2019 년 실기교제에서

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명:  임재기 선생님  p 260  문제3 의 3) 에서 펌프 흡입측 압력 계산시 (2 +15 )  에서 2 는 필요수압 15 는  E - D  길이인가요 ?  그리고 - (15+15 + 15) 는 E -F  F- G  G-H 인가요  - 4 는 열교환기 손실이 맞나요 ?  그리고 펌프의 흡입측은 어디이며 왜 이렇게 계산하나요 ?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다. 

    교재의 풀이에

    1. Hs = 에어벤트압력 + (E-A)높이차 - (E-F-G-H-A)직관마찰손실 - 열교환기 마찰손실

    이라고 써있는 순서대로 입니다.

    따라서  2 는 필요수압 (에어벤트) 이 맞고요.   15 는  E - A  높이차 이고, 

    - (15+15 + 15) 는 E -F  F- G  G-H  길이가 맞으며,   - 4 는 열교환기 손실이 맞습니다.

    2. 펌프의 흡입측 압력은 A점에서의 압력입니다.

    3. E점(에어벤트)의 압력은 항상 2mAq로 일정하기 때문에  E점에서 부터 계산하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기