안녕하세요 804p에서 1-1번 구조체 부하에서 왜 내벽의 냉방부하는 구하지 않나요?알 것 같은데 긴가민가 헷갈려서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    긴가 민가 하신 내용을 질문에 올려보시면 본인에게 훨씬 도움이 됩니다.

    질문하신 문제의 내벽은 인접실이 공조를 하는 실이기 때문에 열전달이 없습니다.

    인접실을  공조 한다는 것은 인접실을 실내와 같은 온도, 습도로 유지 한다는 것을 의미합니다.

    따라서 열전달이 없으니 부하도 없는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     