장치노점온도와 냉수 입출구 온도 급기 온도 계산

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

공조기에서 혼합기가 냉수 코일을 통과하여 냉각제습 될 때,

장치 노점 온도까지 이어지는 선을 따라서 냉각 + 제습 되는데

어느 점까지 냉각제습 되는지는 BF 및 CF 비율로 구하는 것이 맞는지 궁금합니다.

(코일 후단 공기 온도를 구할 때, BF나 CF, 장치노점 온도, 혼합 온도가 주어지면 계산이 가능한 건가요?)

그리고 장치 노점 온도는 냉수 코일 입출구 온도와 어떤 연관성으로 구할 수 있는지 궁금합니다.

(장치 노점 온도를 냉수 코일 출구 온도로 약산해도 괜찮을까요?)

공조기 내부 코일의 냉동 능력을 알 수 없고 온도에 대한 정보만 있을 때 

역으로 코일이 제거하는 현열이나 잠열을 계산하고 싶은데 위의 계산으로 가능한 것인지,

계산 방법이 맞는 것인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 어느 점까지 냉각제습 되는지는 BF 및 CF 비율로 구하는 것이 맞습니다.

    2.코일 후단 공기 온도를 구할 때, BF나 CF, 장치노점 온도, 혼합 온도와 SHF 가  주어지면

    계산이 가능합니다.

    3.장치 노점 온도는 냉수 코일 입출구 온도와의 관계가 어떤 관계라고 설명드리기 곤란합니다.

    냉수코일 입출구 공기의 상태(온도와 습도)를 알면  두점을 잇는 선분을 긋고 연장선이 포화공기선에

    닿으면 그 점이 장치노점 온도 입니다,

    4.장치노점온도를 냉수 코일 출구 온도로 약산 할 수 없습니다.

    5. 공조기 내부 코일의 입.출구공기 온도에 대한 정보만 있을 때  코일이 제거하는 현열량 계산은  가능하지만 

    잠열량 계산은 불가능 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기