공조냉동 실기 709페이지 질문입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

안녕하세요 문제 질의가 있습니다.

1. 도면에서 인접실과 접한 벽도 내벽으로 포함되지 않는 이유가 궁금합니다.

2. 여름에는 상당외기 온도차를 곱하고 겨울에는 방위계수를 곱하는 건가요?

3, 문제에서 '상당'이라는 단어를 많이 보는데 무슨 뜻인지 모르겠습니다.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 인접실은 난방조건 동일이므로 온도와 습도가 A실과 같기 때문에 열전달이 이루어지지 않습니다.

    따라서 부하도 없습니다

    2. 질문하신 내용이 맞습니다. 여름에는 상당외기 온도차를 곱하고 겨울에는 방위계수를 곱하는 것이 맞습니다.

    3. 예를 든다면  "그 사람은 1억원에 상당하는 금을 받았어" 라고 할 때 상당은 해당하는 또느 1억원 갑어치의 

    뜻으로 쓰인 것입니다.  여름철에 태양복사열에 상당하는 온도차를 적용한다는 것은  태양복사열 만큼 열을

    전달할 수  있는 온도차를 적용한다는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0