외기부하 관련 질문입니다.

2010.09.12 3번의 (2) 외기부하에서는 Go*Cp*T가 사용가능하다고 되어있습니다. 2011.07.24 1번의 (5) 외기부하에 이 공식을 대입하면 (10563.64x0.2)/0.83x0.24x(33-27)을 하면 엔탈피 때와 같은 값이 나오지 않습니다. 전에 했던 질문처럼 저 공식도 헌열과 잠열 관련이 있는건가요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    정확히 이해 하신 것 같습니다.

    좀더 설명을 드리겠습니다.

    1.질문하신 2010.09.12 3번의 문제는 난방 문제입니다.

    난방에서도 외기부하는 현열부하 + 잠열부하 이지만  여기서는 절대습도가 주어지지 않아서

    잠열부하를 구할 수 없습니다.  그리고 난방의 경우에는 잠열부하에 해당하는 가습량을 가습기가

    감당하기 때문에 난방에서는 잠열부하를 계산하지 않는 경우가 많습니다.

    따라서 이문제에서 외기부하를 온도차로 구한 것이며, 외기부하의 현열량만 계산된 것입니다.

    2. 2011.07.24 1번의 (5) 에서 외기부하는 현열량+잠열량이기 때문에  온도차로 구하면 현열량만

    계산되는 것이므로 전체열량을 계산하려면 엔탈피차로 계산하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기