실기 질문드립니다. dlsrua16 2020년 07월 12일 02:32 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 강사님 2018.4.15 문제 2번에 문을 통한 부하를 구할때 방위계수가 왜 1.0인지 알수있을까요? 문이 서쪽, 남쪽이 있는데 왜 남쪽 문 방위계수를 적용했는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 12일 13:33 (편집된 시간 2020년 07월 12일 13:35) 교수님 답변드립니다. 1. 문제의 방위계수를 나타낸 표에서 2번째 칸에 "내벽"이라고 되어있는데 이것은 모든 내벽과 내벽에 있는 문이나 내벽에 있는 창에 모두 1.0을 적용하라는 것입니다. 2. 원래 내벽은 태양과 바람의 영향을 직접 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지 않습니다. 그런데 1.0으로 주어진 것은 주어지지 않은 것과 같은 것이며, 문제에서 1.0으로 주어졌기 때문에 풀이에서도 1.0을 적용한 것 입니다. 3.문제에서 주어진 방위계수표의 의미는 아래와 같습니다. 첫번째 칸의 의미는 "북쪽외벽, 북쪽창,북쪽문" 이라는 의미이고 둘째 칸의 의미는 "남쪽외벽, 남쪽창, 남쪽문, 내벽" 이라는 의미이며, 세째 칸의 의미는 "(동쪽,서쪽)외벽, (동쪽,서쪽)창, (동쪽,서쪽)문" 이라는 의미입니다. 4.방위계수는 아래와 같이 나타내는 것이 일반적인 표현입니다. 첫째 칸은 북쪽 1.1 둘째 칸은 남쪽 과 내벽 1.0, 세째 칸은 동쪽과 서쪽 1.05 5.문제의 방위계수 표가 너무 복잡하게 주어지다보니 수험생이 혼동하게 된것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 문제의 방위계수를 나타낸 표에서 2번째 칸에 "내벽"이라고 되어있는데 이것은
모든 내벽과 내벽에 있는 문이나 내벽에 있는 창에 모두 1.0을 적용하라는 것입니다.
2. 원래 내벽은 태양과 바람의 영향을 직접 받지 않기 때문에 방위계수를 적용하지 않습니다.
그런데 1.0으로 주어진 것은 주어지지 않은 것과 같은 것이며, 문제에서 1.0으로 주어졌기 때문에
풀이에서도 1.0을 적용한 것 입니다.
3.문제에서 주어진 방위계수표의 의미는 아래와 같습니다.
첫번째 칸의 의미는 "북쪽외벽, 북쪽창,북쪽문" 이라는 의미이고
둘째 칸의 의미는 "남쪽외벽, 남쪽창, 남쪽문, 내벽" 이라는 의미이며,
세째 칸의 의미는 "(동쪽,서쪽)외벽, (동쪽,서쪽)창, (동쪽,서쪽)문" 이라는 의미입니다.
4.방위계수는 아래와 같이 나타내는 것이 일반적인 표현입니다.
첫째 칸은 북쪽 1.1
둘째 칸은 남쪽 과 내벽 1.0,
세째 칸은 동쪽과 서쪽 1.05
5.문제의 방위계수 표가 너무 복잡하게 주어지다보니 수험생이 혼동하게 된것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.