공조실기 15년도 7월 7번문제 질문드립니다

(1) 순환펌프의 전마찰손실수두는 가장 먼 방열기 기준으로한 급수관의 길이 + 환수관의 길이로 구한값인지 궁금합니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로  가장 먼 방열기 기준으로한 급수관의 길이 + 환수관의 길이로 구한값입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기