공조냉동 질문드립니다(2009년 3회 2번) gtmsh101 2020년 07월 17일 05:29 공유 과정명: 공조냉동 종합니다 강사명: 임재기 교수님 안녕하십니까 공조냉동을 공부하고 있는 직장인입니다 공조냉동 2009년 3회 2번 기출문제관련 문의드립니다 R-22를 사용하는 2단압축 1단팽창 냉동장치 문제입니다 냉동능력에서 (h1-h6)으로 145.5-101.4로 되었는데, 제 생각에는 h1-h7 145.5-90.5로 생각됩니다 증발기 직전 엔탈피가 h7인데, 냉동능력 계산에서는 h6로 되어있어서 문의드립니다 수고하십시오 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 18일 00:13 (편집된 시간 2020년 07월 18일 00:15) 교수님 답변드립니다. 냉동능력은 2가지로 구할 수 있습니다. ① 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 냉매중에서 냉매액량 X (h1 - h7) ② 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매량(냉매액+냉매증기) X (h1 - h6) 2009년9월 2번은 아래 ②식으로 구한 것이고 2010년4월 6번은 위 ①식으로 구한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
냉동능력은 2가지로 구할 수 있습니다.
① 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 냉매중에서 냉매액량 X (h1 - h7)
② 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매량(냉매액+냉매증기) X (h1 - h6)
2009년9월 2번은 아래 ②식으로 구한 것이고
2010년4월 6번은 위 ①식으로 구한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기