공조냉동 실기 718p

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임 재 기

안녕하세요 2020년도 718p 18년도 4월 기출문제 2번에서 문제를 구할 때

 이 작은 면적이 중간층인건 어떻게 아나요?

또한 창과 문의 방위계수가 2개씩 주어졌는데 문에서의 부하를 구할 때 문제에 주어진대로 남쪽 문이 1.0 서쪽 문을 1.05로 해야한다고 생각하는데 왜 틀린지 궁금합니다

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 문제에서 주어진 그림의 난방실(작은 방)과 비난방실(큰 방)은 모두 같은 중간층에 있는 것입니다.

    그리고 비난방실은  온도가 어떻게 되든지 관계없이 그냥 사용하는 방입니다.

    따라서 비난방실은 부하를 구할 필요가 없는 것입니다.

    2. 내벽과 내벽에 설치된 문은 원칙적으로 방위계수를 적용하지 않습니다.

    다만 문제에서 주어졌기 때문에  1.0을 적용한 것 인데, 1.0이라는 것은 적용하지 않는 것과 같은 의미입니다.

    그리고 문제의 조건 4. 방위계수의  의미는 아래와 같습니다.

    첫째칸  "북쪽 외벽, 창, 문"  의 의미는   "북쪽외벽, 북쪽외벽의 창, 북쪽외벽의 문"   이라는 의미입니다.

    둘째칸 "남쪽 외벽, 창, 문" 의 의미는 "남쪽외벽, 남쪽외벽의 창, 남쪽외벽의 문, 내벽(내벽의 문 포함)"   

    이라는 의미입니다.

    세째칸 "동쪽, 서쪽 외벽, 창, 문" 의 의미는  "동쪽 및 서쪽외벽, 동쪽 및 서쪽외벽의 창, 동쪽 및 서쪽외벽의 문 "

    이라는 의미입니다.

    따라서  내벽에 설치된 문의 방위계수는  방위와 관계 없이 내벽 방위계수 1.0을 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기