2019 실기 교제입니다 jy7979 2020년 07월 17일 13:04 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기선생님 1. p 98 문제 4번의 3 번에서 전상당길이는 왜 직관 길이의 2배인가요 ? 2. p 448 문제 1에서 2단압축 2단팽창 장치도에서 중간냉각기 네모안에 표시는 무엇은 의미하나요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 18일 03:52 교수님 답변드립니다. 1. 각 구간에는 직관 + 곡선 부분으로 이루어져 있기 때문입니다. 즉, A-B구간의 경우 직관길이 20m + 곡선부분 20m(직관길이의 100%) 2.중간냉각기 네모 안의 표시는 열교환기 코일, 그리고 짧은 길이 3개는 팽창밸브에서 냉매가 나온다는 표시 입니다. 답을 쓸때 냉매가 나온다는 표시는 안해도 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 각 구간에는 직관 + 곡선 부분으로 이루어져 있기 때문입니다.
즉, A-B구간의 경우 직관길이 20m + 곡선부분 20m(직관길이의 100%)
2.중간냉각기 네모 안의 표시는 열교환기 코일, 그리고 짧은 길이 3개는 팽창밸브에서 냉매가 나온다는 표시 입니다.
답을 쓸때 냉매가 나온다는 표시는 안해도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기