공조실기 14년 4월 5번문제 질문드립니다
다른 학생분이 올려놓은 질문과 교수님께서 답변달아주신 것을 먼저 참고하여 보았습니다. 보일러가 낼 수 있는 총열량과 실제 증발 절대압력에 대해서는 잘 이해를 하였습니다.
그러나 환산증발량이 보일러가 표준대기압 및 100도에서 가동될때의 증기증발량이라고 답변주신것을 보았는대, 여기서 증기 1kg당 환산증발열량 값은 어떻게 알게된건가요? 외워야하는 값인지 아니면 문제조건중에서 찾아낼 수 있는 값인건지 궁금해서 질문드립니다! 항상 좋은 답변주셔서 감사드립니다:)
0
댓글
답변드립니다.
100℃ 에서의 증발잠열 538.8kcal/kg
0℃ 에서의 증발잠열 597.3kcal/kg
위 2가지는 외우셔야 합니다.
이것은 물의 비중량이 1000kgf/m³ 과 같이 외우셔야 합니다.
그런데 가끔 문제에서 주어지는 경우도 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기