2018년 6월 시행 14번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

안녕하세요? 문제 14번에서 배관 1m 당 압력강하가 11.36mmAq/m 인 것 까지 이해가 됩니다. 헌데, B-C관의 관지름을 구할때 왜 구한 압력강하와 같거나 작은 압력강하를 골라 관경을 구해야 하는지요? 구한 압력강하보다 같거나 높은 압력강하 중에서 관경을 구하는 것이, 실제로는 관에 걸리는 압력보다 높은 압력에서 설계한다는 안전 설계 측면에서 더 맞지 않나요? 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    압력강하는  배관에 물이 흐르면서 마찰에의해 압력이 조금씩 떨어지는 것을 의미합니다.

    그런데 물이 흐르면서 마찰에 의해 떨어지는 총 압력이 순환 펌프의 양정(2m) 보다 작아야 

    순환펌프에 의해서 물이 순환 될 수 있다는 것입니다

    만약 마찰에 의한 압력강하가 2m 보다 크다면 순환펌프는  물을 순환시킬 수 없는 것입니다.

    따라서 물의 마찰저항은 1m당 최대 마찰손실량(압력강하량) 11.36 보다 작아야 하는 것입니다.

    그래서 1m당 최대 마찰손실량(압력강하량) 11.36 보다 작은 10에서 유량 34L/min 을 감당할 수 

    있는 배관경을 찾는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기