공조실기 13년 4월 5번문제 질문드립니다

(1) 보일러의 정격출력 구하는 문제에서 난방부하(=방열기열량) + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하로서 이해하고있습니다. 난방부하가 300000kcal/h는 문제조건중에 주어있고 급탕부하는 조건에없으니 나머지 배관부하와 예열부하를 구해야하는대, 풀이과정이 300000 x 1.2 로 간략히 나와 구체적인 과정이 궁금해 질문드립니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.2에 대해서 문제의 3째줄에 나와 있습니다

    배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수는 1.2로 주어졌습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 