2015년 7월 문제 3번

 

 

  • 과정명: 공조

  • 강사명: 임재기 강사님

안녕하세요

압력강하를 구할 실 때, 배관 길이를 구하셨는데, 이 배관의 길이가 공급관만의 길이인지, 환수관 까지 포함한 길이인지 궁금합니다.

조건에서는 가장 먼 방열기 까지 거리 라고 되있어서, 공급관만의 거리인 것 같은데,

이 문제 말고, 다른 문제에서는 배관마찰손실 수두 구할 떄,공급/환수관 길이 모두 구하고 풀어서 질문드립니다.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 풀이를 보면 가장먼 방열기까지의 길이가 50m 이므로 환수관의 길이도 50m 적용하여

    배관길이를 50+50 으로 풀었네요...

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변드립니다.

    우선 저의 답변이 정확하지 못했슴을 사과드립니다.

    다행히 추가질문을 발견하여 답변드리게 되었는데,  질문자가 많아  추가 질문을 확인하지 못할 수 있으니

    별도로 다시 질문을 올려 주시면 감사하겠습니다.

    증기난방의 경우 환수관은 응축수가 흐르기 때문에 공급 증기의 압력강하와는 무관합니다.

    응축수는 진공펌프를 이용하여 환수하는 것이므로 증기의 압력강하와는 무관합니다.

    증기의 압력강하는 공급관 50m와  부속등의 상당길이 50m에서 발생하는 것입니다.

    처음에 정확한 답변을 드리지 못한 점 사과드립니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0