펌프양정에 대하여 질문있습니다

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기 교수님
  • 펌프의 전양정에서 예로 2018년 1회 9번 문제에서는 전양정이 실양정 +바관마찰 손실 + 토출측 속도수두(속도나오면 대입) 인데 2018년 3회 12번 문제에서 펌프의 양정은 실양정을 뺴고 마찰손실수두 + 기기손실 수두 만 들어갔습니다 실양정이 왜 빠진건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    순환배관(펌프의 입구배관과 출구배관이 연결된 경우)는 실양정이 없습니다.

    이런 경우 펌프의 양정은 마찰손실로만 이루어 집니다.

    18년 3회 12번의 경우도 결국 펌프의 입구배관과 출구배관이 연결된 경우 이므로

    실양정이 없는 것입니다

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기