펌프 양정구하는 문제

2020년 실기 기출 예상 문제 중 냉각탑 펌프 전양정 구할때 펌프 실양정을 고려하지 않는지해서 문의드립니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    오류가 있었습니다. 사과드립니다.

    실양정 3m를  + 해주어야 합니다. 

    그래서 실양정 = 16.28m 가 됩니다.

    수정된 것을 다시 올렸습니다.

    알려주셔서 감사합니다.

    강사 임재기