747p 질문있습니다. choine06 2020년 07월 23일 16:27 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기교수님 안녕하세요 747p에서 가장 먼 방열기까지의 거리에서 왜 환수관의 길이까지 다 더하는지 모르겠습니다. 제일 오른쪽 위의 방열기까지 2+30+2+4+4 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 24일 00:58 교수님 답변드립니다. 온수난방의 경우는 환수관에도 똑같은 물이 흐르기 때문에 환수관도 마찰저항이 발생합니다. 따라서 환수관의 길이도 더하셔야 합니다. **강의를 들으시면 "실기강의실 강의자료" 에 2020년 예상문제 올려 놓았으니 보시기 바랍니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
온수난방의 경우는 환수관에도 똑같은 물이 흐르기 때문에 환수관도 마찰저항이 발생합니다.
따라서 환수관의 길이도 더하셔야 합니다.
**강의를 들으시면 "실기강의실 강의자료" 에 2020년 예상문제 올려 놓았으니 보시기 바랍니다.
감사합니다.
강사 임재기