2011년 10월 8번 kliop2013 2020년 07월 24일 00:31 공유 (3)팬과 조명부하인데 제가 다른문제에서 사무기기는 0.86을 곱하라고 알고 있고 조명이 백열등이므로 0.86이 곱해져야하는거 아닌가 싶은데.. 문제풀이에는 그렇지 않아서 문의드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 07월 24일 01:07 교수님 답변드립니다. 만약 부하(열량)을 공학단위인 kcal/h로 구하라고 했다면 조명 0.2kW를 kcal/h로 변환하기 위해 860을 곱해주어야 맞습니다. (참고: 조명이 W이면 0.86을 곱해줍니다.) 그런데 부하(열량)을 kJ/h 로 구하라고 되어있습니다 따라서 860을 곱하면 안됩니다. 단위환산 1kW = 1kJ/s = (1 x 3600) kJ/h 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 kliop2013 2020년 07월 24일 06:50 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
만약 부하(열량)을 공학단위인 kcal/h로 구하라고 했다면
조명 0.2kW를 kcal/h로 변환하기 위해 860을 곱해주어야 맞습니다.
(참고: 조명이 W이면 0.86을 곱해줍니다.)
그런데 부하(열량)을 kJ/h 로 구하라고 되어있습니다
따라서 860을 곱하면 안됩니다.
단위환산
1kW = 1kJ/s = (1 x 3600) kJ/h 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
감사합니다.