냉각코일을 통과한 공기에 대한 상태

안녕하십니까, 좋은강의 감사합니다. 공기조화에서, 냉각코일의 온도가 통과 전 공기의 노점온도 이하일 때, 냉각코일을 통과한 후의 공기는 상대습도를 100%로 봐야할지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다

    노점온도 이하의 냉각코일을 통과 하더라도 바이패스되는 공기가 있기 때문에

    상대습도 90%정도의 공기 상태가 됩니다.

    상대습도가 100% 될려면  모든공기가 냉각고일 콘텍트 되는 경우만 가능합니다.

    모든공기가 냉각고일에 콘텍트 되는 경우는 불가능하기 때문에 상대습도가 90% 정도의

    공기로 나오게 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기