외벽체 내벽체
외벽과 내벽이 확실하지 않아 질의응답을 보던중 강사님께서 만약 문 열관류율이 있다면 내벽에 포함시키는게 맞다고 하셨습니다 그렇다면 창 천장 관류율과 차폐계수등 모든게 주어지고 문제에는 외벽체로만 나오고 창,천장 을따로 구하는게 없을시 벽체로 다 포함시켜야 한다는 말인가요?
그리고 2019년 4월 문제 11번 조명구할때 공조 시간이 10시간이라고 나와있는데 상관없이 그냥 하나요? 2019년 3회 문제 12번에는 사용시간/창고동시간 이렇게 곱해주길레 질문합니다
0
댓글
답변드립니다.
1. "만약 문 열관류율이 있다면 내벽에 포함시키는게 맞다" 고 대답한 것은그 문제의 해석이 그렇다는 것입니다. 다른 문제 까지 확대해석하는 것은 위험합니다.
따라서 질문하신
"창 천장 관류율과 차폐계수등 모든게 주어지고 문제에는 외벽체로만 나오고 창,천장 을따로 구하는게 없을시 벽체로 다 포함시켜야 한다는 말인가요?" 라는 질문에 대한 대답은 단순하지 않습니다.
즉, 주어진 문제의 전체 맥락을 보고 판단해야 하는 것입니다.외벽체에 천장이 포함되는지 아닌지를 전체 질문을 보고 판단해야 하는 것입니다.
2. 2019년4월문제는 사무실 냉방부하 구하는 문제입니다. 사무실에는 사람이 근무하기 때문에 1시간을 근무해도 그 1시간 동안에는 모든 냉방부하를 계산해야 합니다.
그러나 냉동창고에는 물건을 저장하기 때문에 1일동안 발생하는 부하를 24시간 동안에 감당하면 되는 것입니다.즉, 1일동안 전등을 4시간 켰다면 4시간동안 발생한 열량을 24시간 동안에 감당하면 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.