2015년 4월 4번
2015년 1회차 4번 문제에서 펌프를 미는 양정은 없습니다. 또한 벤트관이 공기에 오픈 되어있기 때문에 사이폰 작용도 일어나지 않습니다. 따라서 실양정은 아래쪽 수면에서 부터 펌프가 퍼 올려야 하는 높이이 15m가 실양정입니다. 강사님 친절한 설명 감사합니다 벤트관이 공기에 오픈되어서 펌프를 미는 힘이 없는건가요? 그헣다면 만약에 벤트관이 E'~F관과 연결 되었다 해도 펌프가 수조 위에 있으니 펌프를 미는 힘은 0인가요? 펌프를 미는 기준위치를 잘 모르겠습니다
2011년1회문제5번에서 강사님께서 오른쪽 배관이 수조랑 연결이 안돼있다고 하셨는데 왼쪽 배관아닌가요??
그리고 펌프 미는 힘이란게 수조에서 펌프 흡입관에 연결되어야만 가지는 건가요? 만약에 펌프 흡입관으로 바로 들어 가지 않고 수조로 물이 가고 펌프의 흡입관에서 물을 빨아 올리는것은 펌프를 미는힘은 0인가요??
0
댓글
답변드립니다.
1.2015문제의 답변에서 "벤트관이 공기에 오픈되어서 펌프를 미는 힘이 없다" 고 한 것이 아닙니다.
벤트관이 공기에 오픈되어 있기 때문에 사이폰 작용(아래로 잡아당기는 작용)이 없다고 한 것입니다.
다시 답변드립니다. 2015년 1회차 4번 문제의 (펌프의 미는 높이 + 흡입 하는 높이 = 15m) 입니다.
즉, 실양정 = 15m 입니다.
2.2011년1회 3번 문제로 보고 답변드립니다.
양수관(오른쪽 관)이 옥상수조의 수면과 떨어져 있다고 답변드린 것입니다.
3. 정리합니다.
펌프의 실양정은
가. 흡입 수면에서 부터 토출 수면 인 경우가 있고,
나. 흡입 수면에서 부터 토출 배관 끝인 경우가 있습니다.
*** 이해 되지 않는 부분의 그림을 그려서 질문주시면 답변드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.