2013년 2회차 1번문제 leejh1505 2020년 09월 07일 03:39 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 강사님 1-(3)번 실제성적계수 구하라고 할 때 해설의 식이 이해가 되지 않습니다 cop=134-107/146-134 이잖아요 성적계수는 역으로 분모 분자 자리만 바꿔주면 되는 걸로 알고 있는데 왜 저렇게 계산이 되는지 잘 모르겠습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 09월 07일 11:46 교수님 답변드립니다. 1. 질문에 "cop=134-107/146-134 이잖아요 성적계수는 역으로 분모 분자 자리만 바꿔주면 되는 걸로 알고 있는데" 라고 하셨는데, 여기서 cop가 성적계수 입니다. 분모분자 자리를 바꿔주면 안됩니다, 2. 몰리엘 선도상에 주어진 엔탈피로 구하는 성정계수는 이론 성적계수 입니다. 실제 성적계수는 실제로 들어간 동력과 실제로 얻어낸 냉동능력의 비로 계산하는 것입니다. 따라서 문제에서 주어진 조건을 이용하여 실제로 얻어낸 냉동능력을 구하고, 실제로 소요된 동력(축동력)을 이용하여 성적계수를 구해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 질문에 "cop=134-107/146-134 이잖아요 성적계수는 역으로 분모 분자 자리만 바꿔주면 되는 걸로 알고 있는데" 라고 하셨는데, 여기서 cop가 성적계수 입니다. 분모분자 자리를 바꿔주면 안됩니다,
2. 몰리엘 선도상에 주어진 엔탈피로 구하는 성정계수는 이론 성적계수 입니다. 실제 성적계수는 실제로 들어간 동력과 실제로 얻어낸 냉동능력의 비로 계산하는 것입니다.
따라서 문제에서 주어진 조건을 이용하여 실제로 얻어낸 냉동능력을 구하고, 실제로 소요된 동력(축동력)을 이용하여 성적계수를 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.