환기부하 질문드립니다. pkd0925 2020년 09월 09일 05:40 공유 2011년 10월16일 실기 8번문제 환기부하 구하는문제에서 G값이 1.2x88x5x12/24 라고 되어있는데 환기부하 구할시 G값 구하는 공식이 어떻게 되는건가요? G=r.Q=1/v x Q 공식하고는 다르게 적용되는지 문의드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2020년 09월 09일 13:57 교수님 답변드립니다. 질문하신 것과 같은 것입니다. 즉, G=r.Q 입니다. 1.2x88x5x12/24 에서 r = 1.2 kg/m3 이고 Q= 88 x 5 x 12/24 m3/h 입니다. 혹시 12회 / 24h 가 혼동될 수 있습니다. 이것은 24시간동안에 12번 창고체적만큼을 환기한다는 의미입니다. 그러므로 시간당 환기량은 창고체적(88 x 5) 에 곱하기 12/24 를 해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 것과 같은 것입니다.
즉, G=r.Q 입니다. 1.2x88x5x12/24 에서 r = 1.2 kg/m3 이고 Q= 88 x 5 x 12/24 m3/h 입니다.
혹시 12회 / 24h 가 혼동될 수 있습니다. 이것은 24시간동안에 12번 창고체적만큼을 환기한다는 의미입니다.
그러므로 시간당 환기량은 창고체적(88 x 5) 에 곱하기 12/24 를 해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기