2007년 4월 4번 질문드립니다 방열기위치
- 과정명: 공조냉동
- 강사명: 임재기
안녕하십니까 교수님 275p질문드립니다
각구간의 유량을 구할떄 Gkl Glm 방열기가 어디부분이 포함되는지 잘 모르겟어서 질문드립니다
각구간별/ 개수/ 위치
Gab / 10개 / c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,
Gcd / 4개 / e,f,g
Gkl / 4개 /
Glm / 5개 /
ab와 cd부분은 얼추 알겟는데
나머지 두곳은 방열기 어디를 포함하는지 모르겟어서 질문드립니다
항상 친절한 답변 정말 감사드립니다
0
댓글
답변드립니다.
Gkl 은 환수관이 감당할 유량입니다. 점선이 환수관 인데 K점에서 L 점 을 머저 찾습니다.
K 점은 왼쪽 방열기중 위에서 두번째 방열기 Ⅱ에서 점선이 오른쪽으로 나와 만나는 점이 K점 입니다.
L 점은 K 점에서 점선이 위쪽으로 가다가 오른쪽으로 꺽어지면서 위에서 내려온 점선과 마나는 지점이 L 점 입니다.
따라서 K와 L 사이의 배관이 감당해야 할 유량은 왼쪽 방열기 중에서 맨 밑에 있는 방열기 Ⅲ, 그위 방열기 Ⅱ 3개 의
유량입니다. 따라서 방열기 4개의 유량을 감당해야 하는 것입니다.
L점과 M점 사이의 배관이 감당해야 할 유량은 왼쪽에 있는 방열기 5대의 유량을 감당해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.