2007년 4월 4번 질문드립니다 방열기위치

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기

 

안녕하십니까 교수님 275p질문드립니다

각구간의 유량을 구할떄 Gkl   Glm 방열기가 어디부분이 포함되는지 잘 모르겟어서 질문드립니다  

각구간별/  개수/  위치

Gab / 10개  /   c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,

Gcd  / 4개  /   e,f,g

Gkl   /  4개 /   

Glm  / 5개  /   

 

ab와 cd부분은 얼추 알겟는데

나머지 두곳은 방열기 어디를 포함하는지 모르겟어서 질문드립니다

 

항상 친절한 답변 정말 감사드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    Gkl 은 환수관이 감당할 유량입니다. 점선이 환수관 인데  K점에서 L 점 을 머저 찾습니다.

    K 점은 왼쪽 방열기중 위에서 두번째 방열기 Ⅱ에서 점선이 오른쪽으로 나와  만나는 점이 K점 입니다. 

    L 점은 K 점에서 점선이 위쪽으로 가다가 오른쪽으로  꺽어지면서  위에서 내려온 점선과 마나는  지점이 L 점 입니다.

    따라서 K와 L 사이의 배관이 감당해야 할 유량은  왼쪽 방열기 중에서 맨 밑에 있는  방열기 Ⅲ, 그위 방열기 Ⅱ 3개 의 

    유량입니다. 따라서 방열기 4개의 유량을 감당해야 하는 것입니다.

    L점과 M점 사이의 배관이 감당해야 할 유량은 왼쪽에 있는 방열기 5대의 유량을 감당해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기