06년 9월 3번
-
과정명: 공조냉동
- 강사명:임재기
-
- 안녕하세요. 질문 4개 있어 올립니다!
-
- 1. 06년 9월 3번에 (2)번에서 펌프의 양정을 구할 때 왜 에어벤트의 압력 2mAq는 빠지나요?
2. H=(l+l')R 로 알고 있습니다. 여기서 lR이 직관 마찰손실이고 l'R이 곡관 마찰손실인가요?
3. (3)번 문제에서 왜 E-A 높이차 15m는 4mAq/100m을 곱하지 않나요?
4. (3)번 문제에서 EFGHA 직관 마찰손실과 열교환기 마찰손실을 빼는지 궁금합니다.
감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
순환펌프의 양정은 기본적으로 배관의 마찰 손실만으로 이루어 집니다.
이 문제에서 장비의 손실수두는 배관의 마찰손실과 같은 종류 이므로 합해 주어야 합니다.
그러나 에어벤트의 압력은 배관 전체에 걸려 있는 압력 이라고 보시면 됩니다.
즉 어떤 배관에 최초로 2mAq라는 압력이 채워져 있다고 보시면 됩니다. 거기에 펌프를 달아서 순환시킨다면 배관의 손실수두만 감당할 수 있는 힘만 있으면 순환시킬수 있는 것입니다. 따라서 에어벤트의 압력은 펌프의 양정에 포함시키지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기